Das wäre super wenn du nochmal Bescheid sagen könntest!
Ladeabbruchfehler (Haushaltssteckdose)
-
-
Hier die versprochenen Einstellungen:
Also Menüpunkt PHEV - Einstellungen (kleines Zahnrad oben) - Ladestrom (links) - Normal Tragbar - und dann reduziert.
Es geht auch noch minimum.
Reduziert sind wie gesagt 1950 Watt. -
Ich habe meinen Ioniq im Auto auf mittlere Ladeleistung gestellt, da der Ziegel die Einstellung ja bei Abschaltung der Steckdose (wegen Zeitsteuerung) wieder vergisst.
Lädt dann lt. Fritz!DECT mit ca 8,x A/1,9 kW. Angezeigt wird dann ca 4h 15min Ladezeit.
Die Reduzierung halte ich für wichtig, da so eine Haushaltssteckdose mit 3,6 kW/16A schon ziemlich an der Grenze wäre. Die Fritz!DECT kann auch max nur 15A. Mit knapp 9A bin ich dann auf der sicheren Seite.Schau ich auch mal nach wo und wie ich’s aus einstelle, da ich das Problem schon seid 3/4Jahr habe und eine Steckdose und bei der nächsten(nicht nah genug) das Verlängerungskabel verkohlt sind, warte ich mal heute den Inspektionstermin ab, da ich dieses moniert habe und mein Ladesteckers auch ganz verschmort an dennKontakten war...
-
Hier die versprochenen Einstellungen:
Also Menüpunkt PHEV - Einstellungen (kleines Zahnrad oben) - Ladestrom (links) - Normal Tragbar - und dann reduziert.
Es geht auch noch minimum.
Reduziert sind wie gesagt 1950 Watt.Schade, also nix für den Trend.
-
Super, solch eine Einstellung kann ich bei meinem Trend auch nicht durchführen und durch man/automatisches Schalten geht der Ziegel immer auf Max Ladestellung H, was ein automatisches schalten mit einer AVM 200/210 somit unmöglich mach:-(
Oder einer eine andere Idee?!
-
sollte trotzdem gehen.
Dect 210 kann 15A. Ladestrom max. mit Ziegel sind ja 12A.
Die Dose schaltet beim einschalten ja nicht gleich 12A, da die Ladeelektronik des Autos erst kurz danach hochschaltet.
Abschalten lass ich die DECT210 mittels der Einstellung „nach 5 Minuten unter 15 Watt abschalten“. Also auch ohne Last. So hält des Relais der DECT210 länger, weil keine oder sehr geringe Funkenbildung stattfindet.Das grundsätzliche Problem das ich sehe ist ja nicht unbedingt die Zuleitung, sondern eher die mit zunehmendem Alter schwächelnden Steckdosen. Wenn die Leitung 16 A hergibt, liegt es meist an ausgelutschten Steckdosen, die schon einen gewissen Übergangswiderstand haben, z.B durch korrodierte Kontakte, schon etwas lockere Steckkontakte durch viele Steckvorgänge oder nachgebende Kabelverbindungen.
-
Bei meinem Vater lief ein DECT210 den ganzen Winter über mit einem 1,2 kW Heizlüfter. Alle 7-8 Minuten erfolgte ein Zyklus von etwa 3 Minuten. Das Relais zeigte keine Schwächen.
-
Lade seit fast genau 12 Monaten aller 2 bis 3 Tage mein Plug in an der Schukosteckdose. Wollte diese mal austauschen. Habe aber dann bemerkt, dass die neue Steckdose gar keine Schrauben mehr zum Festziehen der Kabel hat sondern nur noch "Wiederhaken"! Jetzt ist die Alte (Dose) immer noch im Einsatz und wird allerhöchstens lauwarm.
-
ich habe auch extra eine mit Schrauben genommen, ohne jetzt wirklich zu wissen, ob die Klemmverbindungen nun schlechter sind.
-
Eine Schraube hat eine größere Fläche oder Linie als Übergang zum Kabel.
Eine Feder hakt sich in das Kabel ein. Meines Erachtens ist da weinger Kontaktfläche.