Jeder ist seines glückes Schmied und ich wollte lediglich darauf hinweisen das 5x2,5mm² (max. 24A bei Aufputz) in machen Situationen knapp sein kann.
Mit 5 x 4mm² bist Du immer auf der richtigen Seite. ==> Der Meister sollte schon wissen was er tut, hängt ja seine Zulassung dran.
Bei der Belastbarkeit von Adern kommt es nicht allein auf den nominal erlaubten Wert des gewählten Querschnitt an sondern:
- auf die Anzahl der Adern
- auf die Verlegeart (Aufputz, Unterputz, Kabelkanal, Erdleitung)
- ob die Leitung parallel mit anderen im Kabelkanal verläuft
- und weitere
Alle diese Faktoren setzen den Nominalwert mit Faktoren herunter, bis hin zu Faktor 0,77
Hier mal auf die schnelle ein Link zum selber lesen, weil ich den Artikel nicht auszugsweise zitieren darf....
https://www.vde-verlag.de › buecher › leseprobe › 9783800746910_PROBE_01.pdf
Schau Dir mal die Seiten und die Tabellen an, es ist auch ein Berechnungsbeispiel dabei.
Im o.g. Beispiel geht es zwar um Heizgeräte, aber das ist der Ioniq5 ja auch...im weitesten Sinne.....
CarPort könnte Erdkabel sein......könnte streckenweise, zusammen mit anderen Kabel im Kabelkanal laufen...
Wallbox könnte aber auch an einer Unterverteilung hängen...